인천유나이티드 새 홈구장 숭의구장 자세한 소개

단군조선 작성일 07.08.14 23:04:28
댓글 1조회 6,740추천 1

118710017035368.jpg

 

.2 축구전용경기장 시설별 세부지침
  (1) 경기 그라운드

구   분
시  설  기  준
비 고
유치가능한
경기규모
- 아시안게임 예선전(개막전 제외), 16강전
- K리그 리그별 경기
- 국제친선경기
- 아마추어 축구경기 등

경기장의
배치
- 경기장의 장축은 남북방향, 본부석은 서측 으로 배치가 가능하며, 선수 및 관객의 동선 형태의 특징을 고려하여 배치
- 경기장 주변에 충분한 여유 공간 확보
- 선수, 관중, 보도진 등이 일사에 의해 불편하지 않도록 배치

그라운드 규격
- 105m × 68m

잔디 계획
- 양질의 천연잔디로 내마모성, 내마찰성, 조기회복력, 고밀도,
  긴 녹색기간 등의 특성을 갖추어야 한다.
- 천연잔디 경기장은 지반다층구조 공법(식재층, 중간층, 배수층,
  배수구로 구분)이상으로 설계하여야 한다.
- 천연잔디 경기장의 지반조성 및 배수계획은 「2002 월드컵 잔디
  그라운드 조성과 관리지침」을 참조하여 월드컵 경기장 이상의
  기능을 발휘할 수 있도록 계획
- 잔디생육을 위한 스프링클러시설을 갖추어야 함
- 홍수 시에도 물이 고이지 않도록 완벽한 배수시설 확보

잔디구역 및
관중석 이격거리
- 운동장 경계선에서 바깥으로 최소 1.5m이상 식재
- 터치라인 밖으로 6m 이격
- 골라인 밖으로 7.5m 이격
- 생동감 있는 관람을 위하여 이격거리 최소화 제안 가능

벤치
- 최소한 터치라인 밖으로 5m 이격
- 관람 시 시선에 방해가 되지 않도록 계획(스탠드 하부 설치 가능)
- 각 팀 최소 20명이상 수용 가능할 것
- 예비심판용, 경기관리자용은 4명이상 수용

응급차량진입
- 비상시 응급차량이 그라운드내로 출입할 수 있도록 계획


  (2) 좌석배치

구   분
시  설  기  준
비 고
좌석수
- 2만석 규모
amp#8228;순수 관중석 : 19,600석 규모(장애인석 포함)
amp#8228;VIP석 : 300석 규모(VVIP 50석 포함)
amp#8228;미디어석 : 100석 규모(스탠드 상부 배치 고려)

관중의 출입
- 입구는 1인씩 입장권 체크 및 검색 시스템을 고려하고, 중앙통제실
  에서 자동으로 입장객 수가 집계될 수 있도록 고려 할 것.
- 출구는 단시간(5~10분) 내에 퇴장이 가능하도록 수용 능력을 고려
  하여 충분히 설치할 것.(비상 시 피난 예상 시뮬레이션 검토)
- 관중석에서 계단이나 출구까지의 최장거리는 30~40m이내

일반관중석
- 최소 4개의 대구획으로 구분, 각 구획별 출입구, 통로 및 부대
  시설을 설치하고, 각 구획간 관객이동은 금지한다.
- 좌석은 일련번호가 표시된 개인용 좌석으로 설치하되, 착좌감 및
  좌석간 간격 등을 고려하여 경기관람에 지장이 없도록 계획
- 등받이 의자(접이식)로 설치하며 통행에 지장이 없을 것
- 관람석의 경사는 관람 시 시선에 방해되지 않는 각도 유지
- 관람석 첫줄에서의 시야는 A보드 설치 시에도 골라인과 터치
  라인이 보일 수 있도록 시야를 확보할 것
- 안내방송 및 장내 중계를 고려한 스피커시설 계획
- 모든 좌석에서 전광판을 볼 수 있어야 한다.
- 좌석의 색상은 명료성을 고려한 색채계획 수립
- 원정 응원단 전용의 가변식 좌석 및 출입구 고려

VIP석

대회임원석
- 관중석 중앙에 위치하고, 일반관중 통로와 별도의 동선 확보
- 관람구역과 응접구역으로 구분하여 계획
- 최소 300석 규모 (VVIP : 50석 포함)
- VIP 구역에서 직접 출입할 수 있는 리셉션장을 계획하고, 각종 편의시설 별도 제공
- 중앙통제소와 인터폰연결이 가능해야 함

장애자석
- 장애인 편의를 위한 無장애공간(전용출입구, 휠체어용 경사로,
  화장실, 장애인 전용 서비스 등 제공) 계획
- 비상시, 정상인의 피난에 장해가 되지 않는 장소에 배치
- 유효바닥 면적은 1석당 폭 0.9m, 깊이 1.3m이상 확보하며,
  보호자를 위한 좌석 고려
- 장애자석은 가급적 지붕이 설치되어 있는 곳에 배치

회원석
- 일반석과 분리된 SKY BOX 설치
amp#8228;12명을 지정단위로 할 것을 권장
amp#8228;가족석, 동호인석 등 특화하여 계획
- 전용통로, 전용주차장 및 식당, 바를 이용할 수 있도록 설치
- 어린이를 배려한 놀이시설 고려
- 대규모 인원 수용 가능한 비즈니스 홀 설치
amp#8228;컨벤션 용도 및 경기 시 팬 미팅 장소로 이용 가능


  (3) 선수 및 임원시설

구   분
시  설  기  준
비 고
선수탈의실
- 각 100㎡이상, 최소 2개소 이상 계획
- 주차장amp#8228;운영본부와 인접하고, 관객amp#8228;보도진의 접근 없이 필드 및
  주차장으로 직통할 수 있도록 계획
- 최소 25인이 동시에 사용할 수 있는 필요 설비(화장실, 샤워실 등)
  를 구비
- 축구선수의 평균 신장을 고려한 디자인 계획 수립
- 바닥재는 미끄럽지 않고 내마모성 등이 우수한 재질로 설치
- 외부 벤치석에서 선수탈의실로 직통(인터폰)연결

심판 및 경기임원 탈의실
- 각 50㎡이상, 최소 3개소 이상 계획
- 여성 심판 및 임원 전용 탈의실 고려
- 주차장amp#8228;운영본부와 인접하고, 관객amp#8228;보도진의 접근 없이 필드
  및 주차장으로 직통할 수 있도록 계획
- 선수 탈의실과 격리하되 근접 설치
- 최소 4인이 사용할 수 있는 필요 설비(화장실, 샤워실 등)를 구비
- 바닥재는 미끄럽지 않고 내마모성 등이 우수한 재질로 설치

신축터널
- 선수와 심판 전용통로로 서측 센터라인에 설치
- 신속히 펼쳐지고 접어지는 구조로 설치
amp#8228;이동 직후 경기 및 관람에 장애가 되지 않아야 함
amp#8228;경기구역까지 연장되어, 선수를 보호해야 함
- 타지 않고, 찢어지지 않는 신축적인 재료로 설치
- 터널 폭은 두 팀이 동시에 이동할 수 있는 크기로 계획
- 신축터널 인근에 어린이 에스코트실이 인접해 있어야 한다.

준비운동장소
- 각 100㎡이상, 선수 탈의실 부근에 준비운동장소 제공
- 실내는 인공잔디나 우레탄재질로 설치하고 별도의 환기장치 및
  에어컨디션을 구비할 것
- 실외는 천연 잔디 제공
- 외부와 노출되지 않는 곳에 배치(관객amp#8228;보도진의 접근 차단)

경기관련자용 의무실
- 탈의실이나 필드에 가깝고, 구급차 접근이 용이하도록 계획
- 홈팀의 상시 사용을 위한 대형 의무실 계획
- 각 40㎡이상, 최소 2개소 설치
amp#8228;홈팀 상설용 1개소
amp#8228;원정팀 및 관중용 1개소
- 도핑검사실과 인접하여 배치
- 의무실은 중앙통제소 및 기타 관련부서와 상호 연락 가능
- 의무실내에는 구급품 보관창고를 별도 설치

관중용 의무실
- 원정팀 의무실과 공용으로 사용할 수 있도록 계획
- 구급차량의 접근이 용이할 것

도핑 검사실
- 도핑검사 규정에 규정된 실험의 수행이 가능하도록 계획
- 선수탈의실, 의무실과 인접


  (4) 업무시설

구   분
시  설  기  준
비 고
운영본부
- 각 40㎡이상, 사무실, 본부장실, 회의실, 기타 필요실 등 설치
- 필드에 인접하게 하고 시설 중앙부에 설치

홈팀 사무실
- 운영본부 인근에 계획하고, 각 섹터로의 이동이 용이하고, 경기장이
  한눈에 보이는 구조로 계획
- 필드에 인접하게 하고 시설 중앙부에 설치

중앙통제소
- 안전책임자가 경기장내 상황관찰이 가능한 위치
- 주요 모니터 및 각종 업무장소와 인터폰 연결이 가능도록 계획
- 카드키 설비 등을 설치하여 출입 제한
- 폐쇄회로 TV 통제

안내방송실
- 경기장내amp#8228;외 모든 관객이 청취할 수 있는 고음질 방송설비
- 음악방송 및 이벤트를 고려한 연예, 오락방송 등 가능
- 공연 시 사용가능한 최고의 음향시설 설치
- 비상전원공급시설 설치 및 비상방송 우선방송 설비 시스템 계획

페쇄회로 TV
- 경기장 내amp#8228;외부에 감시용 고화질(HD급) 디지털 녹화 설비 설치
- 설치장소 : 경기장 내amp#8228;외부, 관중석, 주차구역 등 주요장소
- 비상전원공급시설 설치



  (5) 안내시설

구   분
시  설  기  준
비 고
전광판
- 전광판은 2개를 설치하며, Full Color 전광판 1개 이상 설치
amp#8228;1개는 경기성적, 시간, 선수단, 안전관계 등 공지사항 게재
amp#8228;1개는 영상위주로 그래픽, 동영상이 가능토록 설치
amp#8228;주간에도 잘 보이고, 중앙통제소와 직통으로 연결
amp#8228;비디오녹화 장치 및 별도의 기기장비실, 공조실을 계획한다.

안내시설
- 경기장내 대형 안내표지판 및 키오스크 설치(야간 식별 가능)
- 내국인 및 외국인이 쉽게 이해할 수 있어야 한다.



  (6) 관중 편의시설

구   분
시  설  기  준
비 고
화장실
- 남amp#8228;녀구분, 신체장애자용 필수
amp#8228;전체 화장실 중 여자화장실 비율을 60%이상으로 계획할 것.
- 각 구역 안에서 이용할 수 있도록 고려할 것

편의시설
- 공동접대실, 개인관람실, 의전실 등 설치 고려
- 스낵, 음료, 기념품 등의 판매 공간을 적절히 설치
amp#8228;관중석 하부 복도에 인접하여 배치
- 관중석 및 스탠드 하부를 이용한 F&B시설 도입방안 검토


  (7) 보도시설

구   분
시  설  기  준
비 고
미디어시설
- 기자석, 기자실(사진기자실 겸용), 중계부스는 통신(무선+유선)
  설비 필수
- 미디어석 : 100석 규모
- TV 및 라디오 해설자석 : 해설자석(3인기준) 5석(각각 분리)
- TV 인터뷰실은 그라운드와 가까운 거리에 설치
- 언론인 편의시설 각 50㎡, 2개소 설치

언론보도시설
- 미디어 작업구역에 인접하고, 지붕으로 덮여있어야 함.
- 선수탈의실 쪽, 경기장이 잘 보이는 스탠드에 위치
- 경기 후 인터뷰를 위해 이동할 수 있는 지정통로를 명시

기자석
- TV중계차 주차장과 가까운 위치에 계획
- 보도진을 위한 책상, 의자, 전화, FAX 등 언론 보도 작업을 할 수
  있는 각종 장비 구비
- 각 좌석에서 LAN(인터넷) 연결 필수

중계방송석
- 3인석 기준 단위로 계획하고, 중계방송을 위한 각종 장비 구비
- 중계방송석은 운동장의 중앙선축과 인접하도록 배치
- 중계방송석은 중앙통제소 근처에 위치하여야 한다.

인터뷰 장소
- 신문기자, 방송기자들이 선수와 임원 면담 및 사진촬영도 가능
  하도록 계획
- 보도용기자재를 고려하여 계획
- 기자실과 선수탈의실과의 연결 동선을 고려할 것
- 일반관중의 접근을 차단하는 구조
- 백보드 설치 가능한 높이 확보
- 실내 음향장치, 조명장치 등을 고려한 내부 설비 계획

취재시설
- TV카메라 설치위치는 추후 방송사 등과 협의하여 결정
- TV카메라는 고정식 설치 고려
- 중계케이블 배선용 배관 설치
amp#8228;중계차에서 경기장내 카메라까지의 중계 케이블 배선을 위한
  별도의 배선단자함 설치 및 배관 매설

기타
- 구단 자체 중계방송이 가능하도록 제반시설을 구비할 것
- TV 중계인력, 취재기자 등의 휴게실 등 계획



  (8) 대기실

구   분
시  설  기  준
비 고
경찰, 소방관 대기실
- 전용주차장과 직통통로 확보
- 각 40㎡이상 설치, 운영본부와 직통연결 설치

피관리인 대기실
- 관중난동방지

기타 대기실
- 피치 관리인, 어린이 에스코트, 이벤트 등 출연자, 운영요원,
  수행요원, 경호요원, 자원봉사자, 운전자 대기실 등 고려
- 평상시 회의실로 활용


  (9) 주차시설

구   분
시  설  기  준
비 고
관중용
- 교통영향평가를 고려하여 주차대수 산정
※ 경기당일은 가급적 대중교통수단 유도
- 경찰, 소방 및 비상, 장애인용은 출입구에 인접 배치
- VIP용은 별도 주차구획
amp#8228;일반 관중용과 분리하고 VIP석 입구근처에 주차장 계획

선수amp#8228;심판용
- 일반관객용 주차장과 동선 분리
- 최소 버스2대, 승용차 30대 이상

경기임원용
- 일반관객용 주차장과 동선 분리
- VIP 입구 근처에 확보

언론보도요원용
- 일반관객용 주차장과 동선 분리
- 중계차량이 대형임을 감안하여 주차위치는 미디어 작업구역에
  가까운 장소에 별도로 주차구획(케이블매선 단자함과 인접)

안전요원용
- 위급사태 대비 위치 지정
- 일반관객용 주차장과 동선 분리

기타업무용
- 경기장 운영요원용 주차장을 충분하게 확보



  (10) 기타시설

구   분
시  설  기  준
비 고
가변식 무대설치
- 규모: 100평 내외
- 위치: 본부석 또는 맞은편 관람석 가변식 무대설치
- 용도: 음악공연, 지역행사 및 이벤트 행사

광고판 설치
- LED형식의 광고판을 고려하며, 최대 높이 1m 이하로 계획
- 경기장 외부에 대형 광고판 설치 가능하도록 고려할 것
- 경기장 내부 스탠드 상단과 하단 사이 난간을 평평하게
  1.2~1.4m 폭으로 설치

입장권 판매
- 도원역과 연계하여 입장권 판매소 설치

국기게양대
- 본부석 건너편 중앙에 최소 5개소 설치
- 깃대가 상단에서 늘어뜨리는 방안 권고

지붕구조
- 잔디의 유지관리, 음영으로 인한 경기장애와 관람 장애, 음향
  등의 관리가 합리적으로 이루어 질 수 있도록 지붕의 각도 및
  길이 등을 고려하여 설계한다.

기타 보관창고
- 광고판의 보관창고 고려
- 써포터를 위한 응원용품 보관창고 고려
- 우천 시 잔디보호를 위한 방수차단막 보관창고 고려



  (11) 설비시설

구   분
시  설  기  준
비 고
정보통신설비
- 통신 설비는 전기통신 기본법, 전파관리법, 전기통신공사업법,
  전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 기타 관계법규 및 기술
  기준에 따라 시행
- 지속적인 통신서비스가 제공될 수 있도록 정보통신시설의 이원화
  운용방안을 강구해야 한다.
- 경기장의 정보통신설비 전원은 무정전 전원공급장치를 설치하여
  주 전기 공급선이 단전될 경우 즉각 자동적으로 전기를 공급해야 함.
- 스태프 및 미디어 등을 고려한 유, 무선 초고속 인터넷 망을 구축한다.

TV설비
- 국내 및 해외 방송(NHK, CNN, STAR, 무궁화 등)을 공동 수신
  및 송출하기 위한 설비를 구성한다.

CCTV 및 방범설비
- 중요시설 및 원활한 경기운영을 위한 사각지대가 없는 CCTV망
  과 방범설비(경기운영상황, 주차장상황, 출입통제시스템 등)를
  구성한다.

방송설비
- 전광방송, 음향설비, 회의실 및 인터뷰실 등 음향설비, 동시통역
  설비 등 첨단 방송설비를 구성한다.

주차관제설비
- 주차위치스시템, 차량입출영상시스템, 주차위치 및 정산시스템,
  주차유도시스템 등 첨단 주차관제스시템을 적용하여 주차장
  내부 및 외부의 차량흐름을 원활히 운영할 수 있는 설비를
  구성한다.

교환설비
- 음성, 영상, 테이터 통신이 가능한 방송통신융합의 대용량 교환
  설비를 구성한다.

중계방송설비
- 경기장의 영상 및 음향 등을 중계방송 할 수 있는 설비를
  구성한다

통합시스템설비
- 구내 네트워크 및 전화인프라를 통합 전산망장비를 사용하여
  통합 구성한다.

음향설비
- 경기장의 지붕 하부와 관중석 상부 천장은 흡음재로 계획하여
  흡음률을 높인다.
- 기타부분의 천정 및 벽면도 흡음재료를 사용하도록 한다.
- 중앙음향조정실 : 음향조정실은 전체 경기장을 내려다 볼 수 있는
  곳에 위치해야 한다.
- 경기장 내 음향 설계 시 CAD Simulation 검토 후 이를 반영하여야
  한다.



구   분
시  설  기  준
비 고
전기설비
- 전기설비는 전기사업법, 전기공사업법 및 관계 령amp#8901;규칙, 전기
  설비기술 기준에 따라 시행한다.
- 전기실의 위치는 경기장 중심지역 내 부하설비 중앙에 위치하여야
  한다.
- 한전으로부터 2중화 인입을 기본으로 주변전실과 부변전실의
  시설을 검토하여 계획하며, 원격제어가 가능하게 한다.
- 변압기의 뱅크구성 등은 고장전류, 고조파, 전기사용의 용도별
  예비전력, 장래 증설에 대한 고려와 합리적이고 효율적으로
  운전이 용이하도록 하고, 계통사고 시에 By Pass운전에 대비할
  수 있도록 적절한 뱅크를 구성한다.
- 예비전원설비 구성한다.(비상amp#8901;상용발전기, 축전지, UPS 등)
- 전력간선설비는 고조파, 유도장애에 대한 대책을 강구하고
  신뢰성을 갖도록 계획되어야 한다.
- MCC는 동력기가 운전의 안전성을 확보 및 분기회선의 전압
  강하를 고려하여 설치하여야 한다.
- EPS실 바닥은 이중바닥(액세스플로어)으로 시공하여 인입 및
  분기가 유리하게 한다.
- 경기장 조명설비는 운동경기 및 각종행사에 효율적으로 운영
  하여 최대한 효과를 얻을 수 있도록 계획하여야 한다.
- 경기장 조도는 국제 축구경기가 가능토록 계획하여야 한다.
- 설계조도는 한국산업규격 등 관계기술기준에서 정하는 표준조도
  이상 되어야 한다.
- 지붕에 설치되는 조명, 음향설비 등의 보수를 위하여 CAT- WALK
  (점검통로)를 설치한다.
- 조명기구는 KS 규격이상의 고효율기기 제품을 사용하고 전기
  설비기준을 적용하여 시설한다.
- 경관조명을 설치하여 야간에 건물의 주위환경과 조화되도록
  계획하며, 가로등을 통합, 관리할 수 있도록 한다.
- 전등설비는 일반, 비상 및 DC전등 설비로 구분하여 설치하여야 한다.
- 각 실에서 사용하는 각종 기기에 필요한 전기용량 및 전원의
  종류를 확인하여 여유율을 두어 확보하여야 하며, 분전반 회로는
  30%이상의 여유를 두어 설계한다.
- 전력 및 조명설비의 감시 및 조작 등 자동제어에 필요한 모든
  사항이 포함되어야 한다.
- 승강기는 건물의 성격에 따라 충분히 설치하여야 하며, 정원 및
  정격속도는 건물 규모, 근무 인원 및 내방객 등을 고려하여
  적정하게 계획한다.
- 피뢰설비 및 접지설비는 제반 규정에 적합하게 설치하여야 한다.
- 소방 설비는 종합적 계획의 기본적 이념에 충실하고 재산과 인명
  의 보호에 적합한 계획이 되도록 하여야 한다.



구   분  
시  설  기  준
비 고
기계설비
- 기계설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반규정을 준수하고,
  친환경건축물 우수등급을 위해 타 공종과 협의하여 기계설비설계를
  계획한다.
- 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술amp#8901;신공법
  (관련기관 인증)을 적극적으로 활용하고 최신시설과 품질관리,
  철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.
- 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을
  적극 계획하고, 에너지절약계획서를 작성한다.
- 기계실, 공동구, A.D 및 P.D는 시설 보수 및 관리, 동파 예방을
  위하여 적절한 위치에 충분한 면적을 확보하도록 계획한다.
- 환경친화적인 에너지를 이용한 에너지공급설비를 고려한다.
- 우수 및 오수 재활용설비를 검토한다.
- 기타 언급되지 않은 사항은 “건축기계설비공사 표준시방서
  (건교부)” 기준으로 설계한다.

열원공급계획
- 건물 내에 냉·온열원을 공급할 수 있는 중앙기계실을 설치하는
  것을 원칙으로 계획한다.
- 지역난방 열공급이 가능한 지역이나 도시가스 공급지역에는
  이에 적합한 열원공급 계획을 수립한다.
- 경기장의 용도와 사용특성에 따른 전부하 및 부분 부하 시에도
  고효율 운전이 가능하도록 열원 기기를 대수 분할하여 적정하게
  설치하도록 한다.
- 실내공간은 아시안게임 기간동안만 사용하는 임시사용공간과
  아시안게임 이후에도 계속 사용하는 영구 사용공간으로 구분하여
  공조 공간을 조닝 하도록 한다.

공기조화설비
- 공기조화의 계통별 조닝은 용도별, 사용시간대별로 구분 하여
  경제적인 운전이 될 수 있도록 계획한다.
- 지역의 기후조건을 고려하여 이에 적합한 공조방식을 선정 하도록
  하며, 양호한 환기성능이 유지될 수 있도록 한다.
- 동절기 열손실이 많은 지역에는 창 또는 외벽 측에 방열기의
  설치를 고려하도록 한다.
- 영구사용과 임시사용 구역으로 구분하여 공조기를 적절히 배치
  하도록 한다.



구   분
시  설  기  준
비 고
환기설비
- 용도에 적합한 환기방식 및 기준 환기량을 정한다.
- 화장실, 주방등과 같이 냄새가 많이 발생하는 공간은 원칙적으로
  제3종 환기방식을 채용하여 냄새가 역류하지 않도록 하며,
  적절한 환기량이 확보될 수 있도록 한다. 또한 배기팬의 소음이
  실내에 전달되지 않도록 계획에 유의한다.
- 발전기실의 발전기의 냉각방식 및 발열부하를 고려하여 환기량을
  산정한다.
- 기타 제반실의 급·배기는 완벽한 환기가 이루어질 수 있도록
  계획한다.

위생(급수)설비
- 급수원은 식수 사용을 원칙으로 하고, 정수사용은 지역 조건이
  가능하면 고려한다.
- 우수집수조를 계획하여 화장실 세정용수로 활용할 수 있는 방안을
  계획한다.
- 급수방식은 시수의 압력을 최대로 이용하여 급수할 수 있도록
  하고, 수압의 저하를 고려하여 부스터 펌프의 설치를 계획한다.

위생(급탕)설비
- 급탕설비는 중앙공급방식을 원칙으로 한다.
- 급탕설비는 사용빈도와 특징을 고려하여 배관의 조닝을 계획함

위생(오배수)설비
- 오, 배수관은 용도별로 고려하여 설치하도록 계획한다.
- 우수배수는 별도 배관계통으로 구분하여, 우수 집수조가 설치된
  경우 이곳으로 유입되도록 한다.
- 도핑 테스트실에서 발생되는 폐수는 용기수거 또는 폐수처리조
  방식 중에서 경제적인 방법으로 별도로 처리하도록 한다.
- 위생기구의 트랩 하단부에는 배수밸브를 설치하여 동절기의 봉수
  동결로 인한 배관의 파손을 방지할 수 있도록 계획한다.
  (동결지역에 한함)

자동제어설비
- 중앙에서 제어할 수 있도록 계획하여 원활한 유지관리체계와
  운전관리요원이 최소화 될 수 있도록 시스템을 구성하여 모든
  시설물이 정보 공유 및 이용의 편리성을 도모하도록 한다.
- 제어대상별로 감시, 제어, 기록 등이 가능하도록 하여 설비의
  최적운전, 기동상태, 에너지 사용 등을 기록 분석할 수 있도록
  계획한다.

소화설비
- 소방법규에 준하여 계획한다

단군조선의 최근 게시물

엽기유머 인기 게시글