마징가A님을 위한 습공기 선도

루인이 작성일 14.01.23 16:07:37
댓글 22조회 6,036추천 5

139046051853880.jpg
 업무중에 몰래 글을 쓰는지라 ㅡ.,ㅡ; 그림 편집이 허접한건 이해 부탁드려요

 

1 번에 있는 빨간점이 현재 공기의 상태입니다.

임의로 건구온도 30도에 습도 상대습도 60% 로 잡아봤습니다.

 

2번점은 1번점의 공기를 냉각하여 15도까지 온도를 떨어뜨린 위치 입니다

 하지만 실제로 운용시에는 냉각중에 3번점을 지나 4번점의 위치가 되지요

4번점은 건구온도 25도, 상대습도 100% 입니다.

(상대습도 100% 인 선 즉 포화공기선을 지나게 되면 결로현상이 발생하게 되며,

 결로현상으로 인하여 절대습도가 떨어집니다)

 

1->3->4 의 선이 냉방시의 선이며,

냉각제습의 경우 1->3->4->5 로

냉각하여 결로현상을 이용한 제습을 한 뒤 그 공기를 재가열 하여 습도를 떨어뜨립니다.

5번선은 건구온도 25도, 상대습도 51%쯤 되보이는 위치네요 ^^;

 

 

이론상의 절대공기론 위와같으며,

실제의 열교환, 외부공기에 의한 습도증가 등등 여러가지 반영을 하더라도

위 표와 비슷하게 움직입니다.

 

 

  각 포인트별 값입니다,

1. 건구온도 30도, 습구온도 23.81도, 상대습도 60%, 절대습도 0.01604kg/kg'

2. 건구온도 15도,

3. 건구온도 21.39도, 습구온도 21.39도, 상대습도 100%, 절대습도 0.01604kg/kg'

4. 건구온도 15도, 습구온도15도, 상대습도 100%, 절대습도 0.01065kg/kg'

5. 건구온도 25도, 습구온도 18.51도, 상대습도 53.83%, 절대습도 0.01065kg/kg'

 

습공기선도는 http://www.dcs.co.kr/sub02/psy.html 이곳에서 받으실 수 있습니다 ^^;

루인이의 최근 게시물

자유·수다 인기 게시글