일단.. 도시가스 압력손실 계산할 때 쓰는 식인데요
가스 전문업체가 아니고;; 책도 집에 있어서
식의 정확한 명칭을 모르겠네요 ㅠㅠ
이 부분은 도시가스 관경결정과 압력손실 계산식 입니다. H가 압력손실로서 제일 위의 표의 압력계산식을 압력손실 방정식으로 변환한거구요
아래 관경은 위 식에서 도시가스 기준으로 계산한거죠 ^^;
마지막으로 이 표는 배관 부속의 상당길이 표 입니다만...
배관 길이만 있고 연결부속에 대한 이야기가 없는 관계로 적용할 필요는 없을거 같네요
불소를 취급해본적이 없어서
스테인레스 배관을 사용해도 되는지 모르겠지만..
5kg/cm^2 이면 스케쥴 #10 정도로 가도 무난할거 같습니다
S.T.S관 KSD-3576 (SCH-#10) 알곤용접
일반 급수쪽 설계 할땐 위의 배관을 사용한답니다 ^^;
도시가스는 연료가스용탄소강관(백강관, KSD-3631) 을 사용하지만
불소가스는 내식성 문제도 있고 하니. 스테인레스를 사용하시는게 어떨까 싶습니다
스테인리스관을 불소관에 사용 가능한지 알아보시는게 우선이겠네요 ㅠㅠ